Loop Guard – Debate Clase

NUESTROS CURSOS Foros CURSO CCNA 200-301 Loop Guard – Debate Clase

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #42869
    AdminNG
    Superadministrador
    #42965
    cguzman81
    Participante

    Buenos días Álvaro, una consulta, esta característica es recomendable habilitar solo en interfaces conectadas entre switches por medio de FO ?

    puede que en ambos extremos la configuración del puerto sea access o mode trunk, de igual forma es recomendable su habilitación ?

    Se recomienda habilitar en ese enlace de FO aunque este en estado BLK o FW por STP ?

    gracias.

    #42991
    AlvaroM
    Superadministrador

    Hola Claudio

    Esta característica debería ser habilitada en TODOS los puertos «no designados», es decir puertos root y bloqueados/alternativos para cualquier tipo de topología de capa 2 (independiente que sea troncal o acceso). El ejemplo de la fibra, es solo un posible caso donde dejes de recibir BPDUs, pero puede darse el caso que por problemas de software ya no se generen dichas tramas y tendrías el mismo problema que en el caso de link unidireccional (sin utilizar fibra).

    Quedo atento.

    Saludos! =)